    熟悉工业低温冷冻机故障分析解决的方法,对技术人员来说非常重要,今天就来跟大家讲讲工业低温冷冻机常见问题及解决方法。西藏冷却塔的具体问题可以到我们网站了解一下,也有业内领域专业的客服为您解答问题,为成功合作打下一个良好的开端!http://www.towerdoctor.cn/


    一、漏水(先确定漏水的位置)
    1、泵漏水(引起的原因:水泵处轴封连接不好或者是轴封已经损坏)
    解决方法:不换轴封,直接换泵
    2、水箱漏水(引起原因:水箱焊接位置出现沙眼或者用久)
    解决方法:拉回给厂家重新焊接漏水位置
    3、球阀、分流器(引起原因:球阀、分流器漏水)
    解决方法:更换球阀、分流器
    二、不制冷(引起原因:系统漏冷媒、压缩机坏、电脑板坏、过载)
    1、系统漏冷媒(检查方法:先看低压表,有没有压力,没有压力,说明漏雪种)
    解决方法:查漏补漏,检查没一个铜管道连接处,看那个位置漏雪种
    2、压缩机坏(也会显示压缩机故障)(检查方法:用钳表钳着压缩机条电线,得出工作电流,如果条不一样,初步判断为压缩机坏;5HP压缩机电流为9A-10A电流左右为正常,反之为不正常)
    解决方法:更换压缩机
    3、电脑板坏(电脑板显示温度不正常,或者与际温度不相符)
    解决方法:更换电脑板
    4、过载(使用冷冻机的过程中温度达不到预定的效果,或者温度没有降下来,反而会升上去)
    解决方法:说明选配冷冻机功率不够大,可能要更换更大的冷冻机才能定到所需的温度
    、冷冻机报低压故障
    1、系统漏冷媒(检查方法先看低压表,有没有压力,如果没有压力或者压力较小,说明漏雪种)
    解决方法:查漏补漏,检查每一个铜管道连接处,看哪个位置漏雪种
    2、压力控制器坏
    解决方法:检查压力控制器能不能复位,如不能复位,则要更换压力控制器
    3、电脑板坏(其它的都没有问题,可能是电脑的程序出错引起报低压故障)
    解决方法:更换电脑板,重新调好参数
    4、过滤器堵(过滤器与毛细管道一边较低,而另一边的温度不会变,则说明是过滤器堵)
    解决方法:更换过滤器
    四、高压报警(开机看高压表,如果一直往上升,就会出现高压报警)
    一般不是厂家的问题,可以从以下解决客户的问题
    1、水塔水有没有开启冷却水路是否通畅
    2、水塔的水质会不会很如果用了半年以上且没有检查水泡的,则需要清洗水炮
    4、如果是风冷式的,用旧了则要清洗冷凝器
    5、如果以上几点都不能解决问题,则可能是压力控制器和电脑板的问题了,则要更换压力控制器或者更换电脑板。